Ovo su 4 baterije kao za većinu malih UPS-ova. Izvadi jednu i pođi u Quantum (cvijetin brijeg, izviše mosta kapadžića) imaju ih vazda, a nijesu ni skupe... mislim da je oko 20€ komad.
Zanima me dje mogu da se kupe baterije za ovaj UPS APC Smart-UPS 1500VA Rackmount? Znam da dodju 4 komada, kao neki kertridz, mogu li posebno da se kupe i tako mijenjaju ili kako vec? Svaka informacija je dobrodosla
http://www.apc.com/resource/include/...u=sua1500rmi2u
http://www.apc.com/products/resource...base_sku=RBC24
two things are infinite:
the universe and human stupidity;
and I'm not sure about the universe
Ovo su 4 baterije kao za većinu malih UPS-ova. Izvadi jednu i pođi u Quantum (cvijetin brijeg, izviše mosta kapadžića) imaju ih vazda, a nijesu ni skupe... mislim da je oko 20€ komad.
To su baterije 12V 7Ah.
Dimenzijama takodje odgovaraju 12V 9Ah, pa je bolje njih da uzmes jer ces povecati kapacitet a razlika u cijeni je 2-3e. U quantum drze neke mkc i big bat, a moj ti je predlog da nadjes i kupis Ultracell jer su bolji 100 puta i ima ih po pg jer postoje zvanicni distributeri.
Nakon zamjene baterija moras kalibrisati UPS inace nece puniti niti raditi kako treba.. cak moze i da osteti baterije...
067-512-115
Servis Digitalnih Fotoaparata,
Kamera, Objektiva, Bliceva,
HI-FI Audio, TV uredjaja...
fala na brzim odgovorima, valja li ovo sto:
http://www.atbatt.com/product/24366/...234wf2/battery
two things are infinite:
the universe and human stupidity;
and I'm not sure about the universe
uzeh 4 ove sa linka odozgo, zamijenio sam ih, evo rezultata
UPS drzi, nijesam jos testira koliko, ali mi isto trepere onih 5 lampica koje pokazuju stanje baterije, zna li ko sto je to, da nije sto moraju da se napune...
kako da odradim kalibraciju, moze li ovako:
http://www.apc-forums.com/thread.jspa?messageID=30519
two things are infinite:
the universe and human stupidity;
and I'm not sure about the universe
prvo sam proba da odradim kalibraciju preko PowerChute, ali naravno da nije moglo jer mi prijavljuje runtime od 2 minuta, onda sam pratio ovo uputstvo
izgasio sam server, raskacio sve kablove sa UPS-a i prikacio reflektor od 500W na njega, iskljucio mu dovod struje i ostavio da se isprazni do kraja, trebalo mu je oko 25 minuta, sad mi je runtime preko PowerChute 66 minuta eto, ko ima slicni problem da zna kako da ga rijesi, inace baterije su me kostale 20e + PDV po komadu u Datalink1. Battery must be at 100% capacity when the Runtime Calibration is initiated/started.
2. The UPS must have at least a 30% load on it during the calibration.
3. The load cannot fluctuate more than +/- 5% during the calibration.
4. The battery must be discharged to at least 25% capacity (it is best to allow the UPS to shut off due to a discharged battery).
fala svima koji su ucestvovali na temu i slali savjete preko pm, moze lock!